电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2279|回复: 1

[空调] 为何你家的空调会漏水

[复制链接]
发表于 2014-6-16 13:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x

空调热交换器滴水
原因:空调久用未洗,热交换器沾满灰尘引起热交换的温度不均,在空调整体运行时就会产生水滴。
解决方法:热交换器过于污浊产生滴水,可以用羊毛刷蘸上清洗冲剂,轻刷热交换器上的灰尘;也可以用大功率电吹风机开冷风吹去灰尘。当然,如果发现空调制冷不佳时,也可能是制冷剂不足造成的热交换器温度不均匀,通过压力表就可以测得,这个时候可以联系售后服务添加制冷剂并且检修冷凝管的密闭性能。
排水管被堵或管道老化
原因:引入室外的排水管,一、人为堵塞或被空调运行时产生的污染物堵住;二、由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅也容易引起空调滴水、漏水现象。
解决方法:用户应了解自家的建筑构造,需重点检查排水管是否畅通,排水管和空调管接入口是否连接妥当。若采用直滴法安装排水管,灰尘造成排水管堵塞的可能性较大,可以使用高压水枪或者专业工具冲洗排水管,达到疏通的目的。对于老化严重的管道建议进行更换,一般由维保工人进行维修更换。
室内机发生偏移
原因:室内机长时间工作后发生移位,导致排水管一侧位置偏高,造成排水困难。
解决方法:移动空调室内机,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,使其达到平衡或者尽量放低空调器冷凝水管排出口一端。
室内机出风口结露
原因:绝大多数用户的空调出风口使用材质为铝合金,铝合金表面光滑易结露。
解决办法:可考虑使用定制的ABS或实木风口,减少风口结露,且可根据用户的家装定制颜色。
发表于 2014-6-16 16:57:14 | 显示全部楼层
学习了,好经验,,,,,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 01:58 , Processed in 0.043719 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表