普通空调压缩机加装变频器

[复制链接]
发表于 2014-6-15 00:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   各位师傅请教个问题,厂里有台冷水机,用3台5匹空调外机做制冷源,温控仪控制压缩机启停,来控制冷水温度,但是传感有延迟,我想能不能在一台空调压缩机假装变频器来控制冷水温度,以此来减低延迟效应,如果可以要选用什么变频器,什么控制方法。请各位老师指教。。谢谢
发表于 2014-6-15 01:07:45 | 显示全部楼层
不太靠谱,在温控仪设置、传感器调整、混水上做文章可能达到事半功倍的效果
发表于 2014-6-15 05:45:05 | 显示全部楼层
是不是由于水箱有水箱的原因,加热系统如果有水箱就会产生冷热不均的延迟问题。如果这个原因可以给水箱加装水循环泵,让水温快速均衡,效果更好。
发表于 2014-6-15 07:02:56 | 显示全部楼层
工业变频器没有温控功能,它用于交流电机变速的为目的的。
发表于 2014-6-15 09:03:26 | 显示全部楼层
以上师傅都说了,有道理说得好。
 楼主| 发表于 2014-6-15 11:54:36 来自手机 | 显示全部楼层
回板凳,有循环泵
 楼主| 发表于 2014-6-15 11:56:20 来自手机 | 显示全部楼层
回4#我想用温控仪的5-20ma信号控制变频频率
 楼主| 发表于 2014-6-15 11:58:26 来自手机 | 显示全部楼层
我想三相空调压缩机也是个异步电机,同样可以用变频控制,就是担心低速的时候电机温升会不会太高。
发表于 2014-6-16 11:42:35 | 显示全部楼层
你是想让压缩机坏的快点吗?
 楼主| 发表于 2014-6-16 19:26:02 来自手机 | 显示全部楼层
powerhappinesf 发表于 2014-6-16 11:42
你是想让压缩机坏的快点吗?

老师,能说说具体原因吗?