楼主: 周会兰

请教高师、45KW·电机用什么方法起动

[复制链接]
发表于 2014-6-19 21:06:33 | 显示全部楼层
用星三角降压启动。
发表于 2014-6-20 14:10:53 | 显示全部楼层
介意不要直接启动,对电网冲击比较大,除非变压器的容量够大,建议星角,变频或自耦启动
发表于 2014-6-22 18:22:19 | 显示全部楼层
用星三角启动或者用自耦变压器降压启动
发表于 2014-6-22 19:00:12 来自手机 | 显示全部楼层
这要看你的电机什么接法,如果是星接可以用自耦降压,如果是角接可以用星三角降压,软起动和变频器毕竟费用太高
发表于 2014-6-24 10:49:42 | 显示全部楼层
一百A两个,50一个。
发表于 2014-6-24 22:24:20 来自手机 | 显示全部楼层
星三角启动
发表于 2014-7-3 14:17:24 来自手机 | 显示全部楼层
最好用变频器。我们单位用的电感启动。
发表于 2014-7-4 09:26:39 | 显示全部楼层
我的建议是变压器足够大用直起,如果要求转矩高用自偶,如果要求造价低用星三角,星三角用两个65a朝上的和一个40的就可以了没必要太大了,那多浪费银子啊,你还可以用软启动或变频之类的
发表于 2014-7-4 16:47:15 | 显示全部楼层
看负载,要是单纯启动就用软启动。比较便宜的方案。也可以考虑变频器。
发表于 2014-7-4 18:48:40 来自手机 | 显示全部楼层
额定电流90A,直接启动电流是500A左右,所以启动器电流我推荐200A或250A。