楼主: 周会兰

请教高师、45KW·电机用什么方法起动

[复制链接]
发表于 2014-6-12 13:45:08 | 显示全部楼层
要调节负荷的可以用变频,经济点用星三角启动
发表于 2014-6-12 14:37:08 | 显示全部楼层
星三角,软启,变频器。
发表于 2014-6-12 15:00:05 来自手机 | 显示全部楼层
软启动好一些
发表于 2014-6-12 15:23:27 | 显示全部楼层
luting 发表于 2014-6-11 22:26
还要考虑是什么负载形式;综合利用;达到经济运行!

如果是轻载启动可以直接,比如风机等,如果是重载启动可以用星角启动器,160A左右的比较合适。
发表于 2014-6-12 18:19:28 | 显示全部楼层
414807907 发表于 2014-6-11 23:18
变压器容量够大,就直接启动

45KW直接启动,你是给我们讲了一个笑话吧?
发表于 2014-6-13 06:18:35 来自手机 | 显示全部楼层
无辜的冷漠 发表于 2014-6-12 18:19
45KW直接启动,你是给我们讲了一个笑话吧?

说你什么好呢!说你懂还是不懂呢!我这220kw给水泵都是直接起的,45的很大吗?
发表于 2014-6-13 06:21:32 来自手机 | 显示全部楼层
550kw的都是直接启的,这要看你的电力配置,变压器带载百分比,开关大小,
发表于 2014-6-13 10:23:53 | 显示全部楼层
变频器启动,昨天刚按了一个,好用好用。电流从0启动
发表于 2014-6-13 12:34:17 | 显示全部楼层
414807907 发表于 2014-6-13 06:18
说你什么好呢!说你懂还是不懂呢!我这220kw给水泵都是直接起的,45的很大吗?

我不懂。请教一下:直接启请动用的什么开关?有没有配专用变压器?
发表于 2014-6-13 20:11:32 | 显示全部楼层
414807907 发表于 2014-6-13 06:18
说你什么好呢!说你懂还是不懂呢!我这220kw给水泵都是直接起的,45的很大吗?

别吵要看电压的,高电压可直接起动。