今天修一台美的5匹柜机 故障是制热时开机不到一分钟就停机 强制制冷时开机不到2分钟就停机,经检查是四通阀不换洗向,分析可能是四通阀串气,引起高压过高保护停机了,不知分析得是否正确。望高人指点。不胜感激。
 楼主| 发表于 2010-1-11 15:39:48 | 显示全部楼层
怎么没人顶呢?我已经修好了 就是四通阀卡住了造成串气,压力开关保护了,换了四通阀故障排除,开机正常启动了。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
松树果 + 2 谢谢分享维修结果!

查看全部评分

发表于 2010-1-11 20:09:36 | 显示全部楼层
恭喜你哪。。
发表于 2010-1-12 15:30:31 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2010-1-12 16:02:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主的经验
发表于 2010-1-12 16:58:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主的经验
发表于 2010-1-13 11:21:09 | 显示全部楼层
谢修分享你的经验。
 楼主| 发表于 2010-1-13 16:49:31 | 显示全部楼层
感谢各位的鼎力之顶,说一下我的维修过程,把四通阀泡在水里焊接好,再焊到机器上,然后抽真空,加氟,因为该机有压力保护,制冷剂不足起不了机,所以就直接把压缩机接触器的线圈直接加电,定量加氟,一次试机成功。
发表于 2010-3-8 16:07:36 | 显示全部楼层
谢谢了学一下,
发表于 2010-5-26 15:32:33 | 显示全部楼层
多谢,学习了。。。。。。。。。。。。