楼主: 学徒工198352

冷库蒸发器一半结霜一半不结霜

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-6-8 20:47:08 来自手机 | 显示全部楼层
回气挺凉的,结露。就是蒸发器一面有霜一面没有,
发表于 2014-6-8 21:24:26 | 显示全部楼层
这个冷库是好的,膨胀阀 过滤器 冷凝器 氟都搞过了,如果压缩机是好的,蒸发器是通的,冷库就是好的了,再没东西可想了,现在看还是系统不通畅
 楼主| 发表于 2014-6-9 07:51:56 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器一面结霜一面不结霜
 楼主| 发表于 2014-6-9 07:53:25 来自手机 | 显示全部楼层
今天到-11度
 楼主| 发表于 2014-6-9 07:54:11 来自手机 | 显示全部楼层
温度下的费劲,
发表于 2014-6-9 17:50:09 | 显示全部楼层
如果不堵,散热无问题,抽空无问题,看看这个帖https://www.dzdu.com/thread-383265-1-1.html,看你有没有这个安装上的问题,还有就是要是风冷蒸发器,有分液管(一般都有),最好是用外平衡膨胀阀。
发表于 2016-6-11 23:29:28 | 显示全部楼层
我今天也遇到这种情况了 不知道楼主如何解决的啊
发表于 2016-6-21 06:15:25 | 显示全部楼层
补加制冷剂,看看情况是否改观,还有回气管的情况
发表于 2016-6-27 20:52:35 来自手机 | 显示全部楼层
加氟再看看