冷库蒸发器一半结霜一半不结霜

[复制链接]
发表于 2014-6-8 15:11:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
单位有一小型冷库,制冷剂R22,低压1.5高压16.最低降到-8度蒸发器一半结霜一半不结霜。请教高手?
 楼主| 发表于 2014-6-8 15:13:33 来自手机 | 显示全部楼层
刚换了膨胀阀也不行,
发表于 2014-6-8 16:25:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-8 16:43:21 | 显示全部楼层
明显差氟。
 楼主| 发表于 2014-6-8 17:23:08 来自手机 | 显示全部楼层
风冷机,换膨胀阀抽空了。
 楼主| 发表于 2014-6-8 17:24:17 来自手机 | 显示全部楼层
低压是多少
 楼主| 发表于 2014-6-8 17:28:40 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器不是堵了吧?
发表于 2014-6-8 19:51:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-8 20:04:38 | 显示全部楼层
冷凝器散热不好是主要因素!环境温度高,过滤器微堵也可能!膨胀阀调整不当
 楼主| 发表于 2014-6-8 20:45:23 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝器刚清干净,过滤器也换了。管道没有视液镜。