缺相

[复制链接]
发表于 2014-6-19 22:03:56 | 显示全部楼层
RENZHIJIE 发表于 2014-6-10 16:05
当三相电缺一相时,只有一个电热管是正常的380V,另两个电热管变为串联后接入380V,这样整个供电功率减小。 ...

绝对正解。成简单的串联电路了。
发表于 2014-6-20 13:59:11 | 显示全部楼层
应该是升高了一点点,9KW应该是三组加热棒,每组电压是380V,不缺相时测的电流应该是相电流的根号3倍,现在缺相了,有一相没电流,其他两相的电流为相电流的1.5倍,所以缺相后其他两相的电流就会比原来高一个0。32倍的相电流
发表于 2014-6-20 14:02:44 | 显示全部楼层
不对0.32错了,应该是1.732-1.5=0.232倍
发表于 2014-7-3 01:34:03 | 显示全部楼层
最初最美的梦想 发表于 2014-6-9 18:50
敢问这位老师 电流是增大了?还是不变呢?

应该是增大了吧!不然干嘛缺相之后会发烫严重呢?
发表于 2014-7-3 09:49:49 | 显示全部楼层
我以为九楼说的对  原来每相14安   现在是有一相电流为零  其余两项为21安
发表于 2014-7-4 10:18:44 | 显示全部楼层
电流会减小,工功率也会减小。
发表于 2015-5-25 19:23:38 | 显示全部楼层
赞成16楼的,
发表于 2015-5-25 22:39:58 | 显示全部楼层
电流会变小,这时加在这两相负载的相电压是190V了。