电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 11246|回复: 20

格力空调E6故障代码如何维修?

[复制链接]
发表于 2014-6-6 10:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   各位大师,空调是今年5月份才装的!!用户说空调开了几次之后就出现E6了,我是新手,定频的还可以!但是变频的就难了,E6我知道是通信故障,内机有显示,外机有220v电压到外机,信号线没有0到24的电压跳动(信号线量了下电压是直流2.16v固定的),初步怀疑是外机主板的问题,外机主板保险有220v的电压,我想问下新的空调可能用几次就外机主板坏吗?
发表于 2014-6-6 12:21:37 | 显示全部楼层
内机板坏了,
发表于 2014-6-6 12:50:36 来自手机 | 显示全部楼层
有可能的,电子着东西很难讲的
 楼主| 发表于 2014-6-6 13:45:20 来自手机 | 显示全部楼层
棋盘富华 发表于 2014-6-6 12:21
内机板坏了,

怎么说是内机板呢?能给个解释下吗?大师
发表于 2014-6-6 17:25:04 | 显示全部楼层
火线,零线对调。零线与信号线构成通信回路,如果零线与火线反了,则通信不畅
 楼主| 发表于 2014-6-6 17:27:51 | 显示全部楼层
muyoubiao 发表于 2014-6-6 17:25
火线,零线对调。零线与信号线构成通信回路,如果零线与火线反了,则通信不畅

大师!!没太看懂!!你是说把零火线对调?可是这样好像不行吧?看机制冷,没看到主板上有灯闪烁,好像是主板没通电一样,但是我量电压已经到了主板上了
发表于 2014-6-6 17:36:42 | 显示全部楼层
插座的火线,零线对调。前提是内外机接线正确
 楼主| 发表于 2014-6-6 18:49:19 | 显示全部楼层
muyoubiao 发表于 2014-6-6 17:36
插座的火线,零线对调。前提是内外机接线正确

这个有什么作用  呵呵  小弟学浅  能告诉下吗 ··什么原理
发表于 2014-6-6 23:25:01 | 显示全部楼层
内机板坏了
发表于 2014-6-6 23:54:28 | 显示全部楼层
检查有没接过线,外机板坏多
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 08:42 , Processed in 0.060426 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表