3P格力空调运行10分钟后外机停回气管结霜

[复制链接]
发表于 2014-6-5 16:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力师傅进来帮帮忙:今天修一台格力3P空调,运行10分钟后外机停(压机,风扇都停),回气管结霜,几分钟后启动,过几分钟后又是一样。测氟压0.48MPA,压机电流11.5A.我上门先清洗内机蒸发器,回气管不结霜了,但还是停机,用户反映清洗外机后能一上午不停机。检查外机冷凝器干净。我把内机管温拔出来,扔一边,照样停机,现在怀疑是外机管温。大家说说
发表于 2014-6-5 17:00:03 | 显示全部楼层
那为什么不把外管温换了再说呢
 楼主| 发表于 2014-6-5 17:17:53 | 显示全部楼层
不知道多少组织的
周老师   格力环温,管温是多大的
发表于 2014-6-5 17:20:19 | 显示全部楼层
听周老师的没错******、、
发表于 2014-6-5 17:20:28 | 显示全部楼层
小学徒0 发表于 2014-6-5 17:17
不知道多少组织的
周老师   格力环温,管温是多大的

老式机子内环温5k 内管温10K           新机子内环温15k内管温20k
04以前生产的室内环境温度传感器5K,室内铜管温度传感器10K,以后生产的室内环境温度传感器
是15K,室内铜管温度传感器20K.
 楼主| 发表于 2014-6-5 17:21:28 | 显示全部楼层
谢谢周老师  学习了
 楼主| 发表于 2014-6-5 17:22:45 | 显示全部楼层
那外机的管温    环温室多少啊     盒内机一样吗
发表于 2014-6-5 17:29:13 来自手机 | 显示全部楼层
380v的电压,11个多电流是不是不正常,高了点吧!
发表于 2014-6-5 17:31:57 来自手机 | 显示全部楼层
吸气管结霜是蒸发不好,风量调到高,感觉一下出风口风量。室内温度多少。
 楼主| 发表于 2014-6-5 17:35:31 | 显示全部楼层
格力的管温15K,我能用10K的代替吗