[电子电路] 见鬼了啊

[复制链接]
发表于 2014-6-4 22:53:34 来自手机 | 显示全部楼层
尘世多恶 发表于 2014-6-4 21:25
其实我要问的问题的重点是3和4两项,这个我真的解释不了为什么会这样,唯一让我想到的就是漏电保护器是坏的 ...

太阳能显示器插头是插三孔的吧而插座是插头是插的两孔吧,归根结底还是有漏电
发表于 2014-6-4 22:56:56 | 显示全部楼层
真的是奇怪。。
 楼主| 发表于 2014-6-5 00:12:08 | 显示全部楼层
xinshouxuexi 发表于 2014-6-4 22:53
太阳能显示器插头是插三孔的吧而插座是插头是插的两孔吧,归根结底还是有漏电

可是我把接地给拆下来插3孔依然是跳
发表于 2014-6-5 00:22:05 来自手机 | 显示全部楼层
用表打下你的零线和地线是否连一起了
发表于 2014-6-5 09:28:07 来自手机 | 显示全部楼层
把地线断开,接零线,慢慢得查,如果接地,漏保肯定跳
 楼主| 发表于 2014-6-5 10:40:14 | 显示全部楼层
今天搞了个把小时,终于把问题解决了,电表零线出接触不良,把漏电保护空开换掉时发现的,还是换个普通的稳妥些,折腾的累。感谢发家热心的指导,祝大家工作顺利。
发表于 2014-6-5 10:56:22 | 显示全部楼层
零线和地线混淆了
发表于 2014-6-8 15:29:29 | 显示全部楼层
漏电了,看零线和地线是否正常。
发表于 2014-6-14 19:58:34 | 显示全部楼层
零线和地线你没分清、接到地线上了、用表测220、带负载、漏电跳、、
发表于 2014-7-13 22:01:57 | 显示全部楼层
你火线通过用电器到地漏保能不跳吗?如果不跳不跳那才奇怪呢。除非漏保是坏的才有可能不跳。哈哈