这么多年来,第一次遇到这个让我感觉是见鬼的事情,请大家帮帮我这到底是怎么回事啊?1,室内电源用万用表红黑两笔测试火线和接地线有220的电压,但是不能带任何用电器,记得以前曾经打根钢筋到地上当零线用是可以带用电器的。2接地进线已经断开,为什么其他的接地用万用表红黑笔测试还有220的电压呢?3一太阳能显示器插在墙壁上的插座上,漏电保护空开就跳。而把接线板换上就不跳。把接线板接到墙壁上的插座上在插太阳能也不会跳,这是咋回事啊?4铝天花的灯换了好几盏依然是开灯漏电保护器就跳。我头都大了,咋这么多离谱的事情呢,请师傅们帮我分析下,
发表于 2014-6-4 20:04:21 | 显示全部楼层
除了漏电还是漏电
发表于 2014-6-4 20:19:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-4 20:19:28 | 显示全部楼层
你那里的线路还是有漏电的,最好能一段一段的查找,同时,接线要规范。一火一地带不起来电器,那是你那里的供电变压器零线没有入地。再说那样接线,被相关部门检查到,那是非常严重的,这叫窃电。违法!
发表于 2014-6-4 20:34:25 | 显示全部楼层
有漏电原因,可以断电用摇表查线路。
温柔汉子 该用户已被删除
发表于 2014-6-4 20:35:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-4 20:35:39 | 显示全部楼层
你想**吧,现在搞这些没有用啦
发表于 2014-6-4 20:42:11 | 显示全部楼层
只要供电方面正常,这事还有多难呢?
发表于 2014-6-4 20:46:36 | 显示全部楼层
有漏电,要不就是有地方,,把地线接到了零线上
 楼主| 发表于 2014-6-4 21:25:09 | 显示全部楼层
其实我要问的问题的重点是3和4两项,这个我真的解释不了为什么会这样,唯一让我想到的就是漏电保护器是坏的一种可能。