求助下电工老师

  [复制链接]
发表于 2014-10-24 10:19:07 | 显示全部楼层
你用的零线没有通过漏电保护器,所以你的用电电流成了检测到的漏电电流,所以跳闸。很简单,把零线进线接保护器零线上口,用电器零线接保护器零线下口即可。
发表于 2014-10-24 20:45:00 | 显示全部楼层
lzzhou 发表于 2014-10-24 10:19
你用的零线没有通过漏电保护器,所以你的用电电流成了检测到的漏电电流,所以跳闸。很简单,把零线进线接保 ...

楼上正确解释。楼主应该把电线多拍出来。
发表于 2014-10-24 21:13:16 | 显示全部楼层
如果火线用漏电开关前面的,零线有漏电开关后面的,肯定会跳闸。要么都用前面要么都用后面。
转帖:https://www.dzdu.com/thread-384555-2-1.html [家电维修论坛](www.jdwx.info)
发表于 2014-11-19 23:30:12 | 显示全部楼层
漏电开关---有漏电会跳,普通的有短路或过热也会跳
发表于 2014-11-19 23:32:08 | 显示全部楼层
注意出线开关所带线路,不能混线
发表于 2014-11-20 16:29:03 | 显示全部楼层
为什么零线N处是空的,没接零线啊
发表于 2014-12-6 23:38:44 | 显示全部楼层
负载的零线 要进过3相漏电保护器。
发表于 2014-12-7 17:09:28 | 显示全部楼层
你用了三相的带漏电的空开 换成三相带零线的漏电空开 或者换成普通空开
发表于 2014-12-8 17:06:37 | 显示全部楼层
下图左起第一个换过了吗
发表于 2014-12-9 22:11:43 | 显示全部楼层
三项不平衡跳闸了