求助下电工老师

  [复制链接]
发表于 2014-5-30 16:19:30 | 显示全部楼层
可能有漏电点,或者是漏电保护器本身坏了
发表于 2014-5-30 16:20:03 | 显示全部楼层
用的是四根线的开关,为什么零线N处是空的,为什么不接一根零线啊???
接上应当可以用了哈!
发表于 2014-5-30 16:20:39 来自手机 | 显示全部楼层
你换第二个试下
发表于 2014-5-30 16:24:36 来自手机 | 显示全部楼层
你那第个没零线啊,咋用单相?如果有零线也跳就是你电器问题了,看看地线和零线搞错没有
发表于 2014-5-30 16:24:55 | 显示全部楼层
如果是第二张图的漏保跳是正常的,漏保内火线零线并绕一个绕组,电流相同,方向相反,互感器不动作,当火线从上图取电,零线从下图空开下面取,下图零线有电流流经互感器,互感器动作,下图空开跳。
可以从下图空开的上面取零线,跳过下图空开。
发表于 2014-5-30 16:40:12 | 显示全部楼层
你是用三极,要用四极漏电保护器,注意零线不要接错(空气开关漏电不会跳闸)
 楼主| 发表于 2014-5-30 18:45:05 | 显示全部楼层
常来看看 发表于 2014-5-30 16:24
如果是第二张图的漏保跳是正常的,漏保内火线零线并绕一个绕组,电流相同,方向相反,互感器不动作,当火线 ...

非常感谢老师的详细讲解!!!
这样的话,是跑单项电的电表还是跑三项电的电表呢?
发表于 2014-5-30 19:31:27 来自手机 | 显示全部楼层
线路问题!动作的开关线路有线无经开关接到上一级开关线路里,一般是零线跳过空漏
发表于 2014-5-30 21:48:38 来自手机 | 显示全部楼层
必须跳!!
发表于 2014-5-30 21:58:09 | 显示全部楼层
如果火线用漏电开关前面的,零线有漏电开关后面的,肯定会跳闸。要么都用前面要么都用后面。