1台2P空调,压缩机有时转,不转时启动电压200V,降到175V,主电压只有200V,启动时声音很叫到很大,有时要几次才启动,多数是启不动,电容替换故障相同,是压缩机还是主电压的问题?
发表于 2010-1-5 19:33:04 | 显示全部楼层
启动电容正常否?雪种压力合适否?市网电压正常否?
发表于 2010-1-5 21:17:39 | 显示全部楼层
电网带载能力是否差,检查启动后的电网电压及压缩机运转电流,来确定是否为压缩机故障。
发表于 2010-1-5 21:45:04 | 显示全部楼层
楼主,你说的情况,如果启动电容正常,电压和线路没有问题的话,就应该是压缩机卡缸了!!!
发表于 2010-1-7 21:07:23 | 显示全部楼层
电压200U有点低,在看看电线是不是太细。
发表于 2010-1-9 20:52:59 | 显示全部楼层
电源带负载能力差,看看电源线是否太细,或离变压器太远。
发表于 2010-1-10 20:40:58 | 显示全部楼层
电源只有200V启动时跌倒175V,明显是电源电压问题。只有改造线路了。
发表于 2010-1-11 11:03:49 | 显示全部楼层
测一下开机时的电流,压力是不是正常
发表于 2010-1-12 20:34:14 | 显示全部楼层
电压低.进线细,空调起动不起来.
发表于 2010-1-13 11:11:55 | 显示全部楼层
不帯载电压200,启动175分明是电源带载能力差。