压缩机老是停,知道是过热保护但不知怎样解决

[复制链接]
发表于 2014-5-29 08:28:09 | 显示全部楼层
阿山空调维修 发表于 2014-5-29 05:26
环温检查下,另外有时候外机风扇转速慢影响散热和室外机通风效果不好,也会热保护

严重支持。。
发表于 2014-5-29 08:42:39 | 显示全部楼层
外机散热效果不会。
发表于 2014-5-29 09:25:48 | 显示全部楼层
检查室内环温传感器,外机风扇转速
发表于 2014-5-29 14:53:02 | 显示全部楼层
3,4A不应该热保护的,看看电流是不是不停的增大
发表于 2014-5-29 15:01:32 | 显示全部楼层
检查一下过滤器过冷管组是不是微堵了.......
发表于 2014-5-29 16:21:48 来自手机 | 显示全部楼层
检查压缩机继电器有电没,检查热保护,都没问题就是压缩机的事儿了
发表于 2014-5-29 16:24:22 来自手机 | 显示全部楼层
北斗1314 发表于 2014-5-29 16:21
检查压缩机继电器有电没,检查热保护,都没问题就是压缩机的事儿了

艾玛,说差了,看的是别的问题,跑到这儿来回答了。
发表于 2014-5-30 09:10:08 | 显示全部楼层
制冷都不好能不保护吗。回气管冷不冷
发表于 2014-5-30 10:36:57 来自手机 | 显示全部楼层
分清是外热究脏,还是缺氟,在就是外风机,电容等
发表于 2014-5-30 11:09:24 | 显示全部楼层
我每次碰到这情况都先降温  在换大的启动器  