大家帮忙看看 大金VRVⅢ中央空调UH故障

[复制链接]
发表于 2014-5-28 20:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大金VRVⅢ  1外机拖6内机 开机报UH故障, 内外机同时断电后开机所有内机手操器还是显示UH ,更换外机PC板后故障依旧 ,断电再送电半小时后外机H2P H3P 常亮  H8P闪 HAP闪 ,外机与外机之间连接线断开后断电复位后故障依旧,维修陷入困境 请各位指点
发表于 2014-5-28 20:40:02 | 显示全部楼层
UH  你知道是什么故障码!   断电有什么用啊   在断电再试运转 2.3灯常亮就代表未完成试运转
 楼主| 发表于 2014-5-28 20:40:54 | 显示全部楼层
内外机之间连接线查过,没有断。也没接错
发表于 2014-5-28 20:45:19 | 显示全部楼层
等答案
 楼主| 发表于 2014-5-28 20:59:55 | 显示全部楼层
UH 系统故障 制冷系统地址未定义
发表于 2014-6-25 16:01:35 | 显示全部楼层
UH系统故障制冷剂系统地址未确定
发表于 2014-7-4 20:54:58 | 显示全部楼层
确定每台室内机都有电且跟室外机都有通讯后,确定主面板后,试运转OK
发表于 2016-8-9 11:19:03 来自手机 | 显示全部楼层
UH  自动寻址错误  查一下信号线吧
发表于 2016-8-9 13:17:54 | 显示全部楼层
UH是制冷剂充注过量
发表于 2016-9-18 06:38:02 来自手机 | 显示全部楼层
重新外機試運行