电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4536|回复: 12

怎么每次冰柜外盘管都不能达到原温控停机?

[复制链接]
发表于 2014-5-27 21:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
希望大家给个建议!帮忙回答下。我怎么每次冰柜外盘管都不能达到原温控停机,但也是照荣昌版主的毛细管用1.8米-2米来的,铜管也是6个的9圈8个7圈来盘的,氟加到回气管结露,但是达不到原机停机效果!想问下大家是怎么解决的,希望大家给个建议!
发表于 2014-6-3 23:18:36 | 显示全部楼层
我也正困惑呢   我拉修一台香雪海的588升冷柜 换的QD91的192W·406制冷剂压机 重盘的8个大铜管7圈,毛细管2.0的2米现在是只有上面2圈多点结霜 ,回气管也结露了 ,可制冷效果不好, 工作四小时了才达到2.1度 ,郁闷,中途改了几次毛细管长度, 加长过也剪短过 ,效果都差不多
  期待哪位大师指点下,感激不尽
发表于 2014-6-4 05:55:29 来自手机 | 显示全部楼层
确实有这样的事,我一般都能到-15以下,原温控器不敢打到头,要不不停机。期待高手。
发表于 2014-6-4 06:32:54 来自手机 | 显示全部楼层
我没修过,来看帖的
发表于 2014-6-4 07:12:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-4 07:47:51 | 显示全部楼层
力老,六一放了一个礼拜假啊
又来6mm管问题多多
发表于 2014-6-4 07:49:36 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-6-4 07:12
毛细管用1.8米-2米来的,铜管也是6个的9圈8个7圈来盘的,氟加到回气管结露,但是达不到原机停机效果!

...

楼主什么也没说,只说了温度降不下
发表于 2014-6-4 08:12:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-4 08:24:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-4 08:37:43 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-6-4 08:12
管径与液体的蒸发量和流量成正比。
长度与流量成反比。

不管它对错了,请教个别的问题
昨天修了个蛋糕房展示柜,1匹22压缩机,高压加到1mp时,高压表指针开始摆动是怎么回事?
制冷正常,最后加到1.4   1.5mp,高压表指针摆动非常明显,有时1.2至18mp摆动,1.3至1.6mp,低压表指针很稳定,降温速度还行,1个小时30度降到5度,中间还加过氟,就是不明白高压表为什么摆动?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 07:01 , Processed in 0.067283 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表