系统问题的诊断

  [复制链接]
发表于 2014-7-11 20:14:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主,。。。
发表于 2015-2-14 21:14:44 | 显示全部楼层
好东西  直的学习
发表于 2015-2-14 21:32:53 | 显示全部楼层
牛掰呀··~~

发表于 2015-2-15 09:21:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-15 09:24:19 来自手机 | 显示全部楼层
这个只适合定频的变频的就不适合了
发表于 2015-2-15 09:35:18 | 显示全部楼层
RIVER8 发表于 2014-6-1 15:11
加过多雪种,会散热不好,怎么会过冷度增加,请指教

加冷媒过多造成过冷度增加,冷凝器有效散热面积减少,当然会散热不好,高压的高低取决于冷凝器有效散热面积,过冷度过高,冷凝器管路被较多液态冷媒占据,使得能有效散热的管路减少,所以高压才会高。
发表于 2015-2-16 20:01:32 | 显示全部楼层
        很给力!谢谢楼主分享
发表于 2015-2-16 21:13:53 | 显示全部楼层
真好!一目了然了、赞一个、让新人们少练弯路许多年的
发表于 2015-7-23 09:39:41 来自手机 | 显示全部楼层
不错不错,好极了
发表于 2015-7-23 19:48:50 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-2-15 09:35
加冷媒过多造成过冷度增加,冷凝器有效散热面积减少,当然会散热不好,高压的高低取决于冷凝器有效散热面 ...

问下,液管(干燥瓶)堵塞,怎么会高低压高?不是像周涛老师说的,相当于毛细管加长,高压高,低压低?