电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 青銅氣

论:用高温工况压缩机代替低温工况压缩机的问题

[复制链接]
发表于 2020-12-15 07:19:58 | 显示全部楼层
BAISHISHI 发表于 2020-12-14 21:03
您好荣老师,看了这篇文章后对高温机,低温机基本上有了一点了解,但经常看到比泽尔压缩机比如说,低温机 ...

这个问题已经讨论过多次,它涉及到蒸发温度高低的问题,低温机的蒸发温度在-25~-40度;高温机的蒸发温度在+15~-5度。同一台制冷机,或者是多台相同功率,相同品牌的制冷机,尽管它们的缸径,活塞行程,转速,理论排量都相同,但运行在不同蒸发温度下的制冷量是不同的。
发表于 2020-12-15 19:35:32 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-12-15 07:19
这个问题已经讨论过多次,它涉及到蒸发温度高低的问题,低温机的蒸发温度在-25~-40度;高温机的蒸发温度 ...

多谢荣老师指点现在总算明白了。看来在库温-18度的冷库上使用4G-30.2的高温机是不行了,只能重新购买一台4G-20.2的低温机。
发表于 2021-12-24 15:23:48 | 显示全部楼层
我说一下我用高温机拉低温的一个真实例子:用的标称1匹空调压缩机,制冷剂R410。实测最低温可以到-26度,低压绝压0.28MPa,高压1.3MPa。做蒸馏实验,测出制冷机在0度时的制冷量约为390W。压缩比才4,制冷量就衰减的这么厉害。而另一台标称1400W制冷量R134a压缩机的制冷机,最低温-23度,在0度时的制冷量约为500W。  我到这个帖子,我觉得我这个R410的压缩机选错了,不能用高温压缩机来打低温。当时选它是为了便宜和体积小。
发表于 2021-12-24 15:54:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-12-24 16:18 编辑
ooo1988 发表于 2021-12-24 15:23
我说一下我用高温机拉低温的一个真实例子:用的标称1匹空调压缩机,制冷剂R410。实测最低温可以到-26度,低 ...


好好学习参考一下压缩机在各种蒸发温度下制冷量的变化吧。
标称1匹的R410A空调压缩机,如在空调工况蒸发温度(+15度)下的制冷量为2200W(标准标示),但在-26度(此时的蒸发温度约为-31度)时的制冷量降为390W,这不很正常吗?有什么不能理解的?与压缩比没有关系。

R410A可参照R22的模式:

压缩机在不同蒸发温度下的制冷量.png                                             
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-3-25 23:18 , Processed in 0.098346 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表