发表于 2014-6-27 21:42:32 | 显示全部楼层
三相的不能用于单相,绝对会跳闸
发表于 2014-6-28 08:23:45 | 显示全部楼层
杨忠兴 发表于 2014-5-23 12:45
不能用,要跳闸的,用220V,三相不平衡,就跳

兄弟建议你删掉此回复     
发表于 2014-6-28 08:29:21 | 显示全部楼层
神龙一现 发表于 2014-6-27 21:42
三相的不能用于单相,绝对会跳闸

建议版主删掉此类回复
发表于 2014-6-28 13:41:20 | 显示全部楼层
神龙一现 发表于 2014-6-27 21:42
三相的不能用于单相,绝对会跳闸

不懂三相四线漏电保护器的工作原理就不要回复了!
发表于 2014-6-28 21:47:57 | 显示全部楼层
三相+N漏保,工作原理是检测的回零电流还是ABC之间相对电流?记得多年前家里装空调,72柜机,三相电,安装师傅装完后试机三相+N漏保就跳闸,一通电就跳闸,当时可把师傅急坏了,最后怀疑漏保问题,换新后故障依旧,我分析,虽然空调压缩机是三相的不过控制电路和室内外风机都是单相的,势必造成其中一相电流相对增大所以跳闸,我建议换断路器,结果证实了我的预判,只是搞不懂三相四线漏保是ABC对N的比较电流还是ABC之间的相对电流?
发表于 2014-6-29 10:53:58 来自手机 | 显示全部楼层
支持8#说的正点!
发表于 2015-4-14 23:22:27 | 显示全部楼层
可以用的,但你要试一下漏保取得是那根火,要不起不到漏保的作用