返回列表 发新帖
楼主: 力博特

Danfuss膨胀阀安装图例

[复制链接]
发表于 2014-5-26 14:06:48 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-26 07:11
下边这张图,其毛细管先进粗管,再一分二,就是这个道理。
管路过长过细,我是一直推荐此种并联方法。
...

下边这张图,其毛细管先进粗管,再一分二,就是这个道理

人家说的是接管长度必须大于管径的7倍以上,哪里说到管径了?是说管长的要求。
发表于 2014-5-26 14:09:18 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-26 07:11
下边这张图,其毛细管先进粗管,再一分二,就是这个道理。
管路过长过细,我是一直推荐此种并联方法。
...


你这张图也不对,人家原厂的要求是避免细管套粗管(避免先进细后套粗),你刚好先进细管后套粗管分流。
 楼主| 发表于 2014-5-26 14:13:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-5-26 14:16:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-26 15:51:09 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-26 14:13
空调内机既有带分液细管的,又有不带分液细管的。

带分液细管的一般为高压供液。阀后它需要一段连接管将 ...

冷冻 冷藏柜一分二供液,膨胀阀后管比较粗,进蒸发器时好多是用2根6mm再进蒸发器
发表于 2014-5-26 17:02:46 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-26 14:16
空调内机,低压供液,就是细管套粗管,还是多组并联。很正常啊。

得了吧。。。。。
发表于 2014-5-26 17:29:56 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-26 14:13
空调内机既有带分液细管的,又有不带分液细管的。

带分液细管的一般为高压供液。阀后它需要一段连接管将 ...

其连接管就已经将气液混合均匀了

你还真会瞎掰。