货车安装空调3分管比正常长2米有问题吗

[复制链接]
发表于 2014-5-21 21:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
货车是金杯498,404蒸发箱,以前装3分管2米左右都很正常,这回这个车冷凝器没地方,放得远些,3分管总共有3米多,4分管1米,5分管2米,正常冲3瓶半车仆,这回冲5瓶,看还有少量气泡,怎么回事,感觉冲多了,低压3高压14,不太冷,还有就是冷凝器位置不好散热不行,是他的问题不是,主要问3分管长有影响没,还有就是为啥透镜里还有气泡。。。请教知道的告知下谢谢。。。
发表于 2014-5-22 09:56:11 | 显示全部楼层
没事吧!只要不是高度差3米就们什么问题
 楼主| 发表于 2014-5-22 14:17:35 | 显示全部楼层
不知道啊,不过我又改回来了,这回好了,冲3瓶多,我感觉3分管太长还是有问题,
发表于 2014-5-25 21:55:06 | 显示全部楼层
3米不长 低压 有点高  氟家多了 和管子 没关系  气泡多 散热不好  也会出现这个 问题
发表于 2015-3-6 08:42:10 | 显示全部楼层
雪种不够!!!!