楼主: 国丰维修

电力变压器的问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-5-18 18:52:42 | 显示全部楼层
xypdyx 发表于 2014-5-18 15:34
变压器不同而已,两相6KV,10KV高压,经过变压器变成三相425V电压,只要改烃变压器接法就可以成型。当年, ...

ao 谢谢师傅,我说的那个【自己用铁心做一个小型三相变压器,把220变380意思是可以行得通呗,、不带太大的负载,就是测试电机】能行吧
发表于 2014-5-19 09:11:59 来自手机 | 显示全部楼层
行个屁, 买变频器吧。
发表于 2014-5-19 11:00:59 来自手机 | 显示全部楼层
带2相380的电机可以的,功率要小
发表于 2014-12-14 17:21:08 | 显示全部楼层
高压缺相,低压电压就严重不平衡。
发表于 2014-12-14 19:51:10 | 显示全部楼层
就这么简单的问题,把以上各位电工的水平轻松的测试出来了。普通三相电力变压器,如果高压侧只接了二线,那么低压侧一定没有平衡的三相线电压。这个只消去看看三相电力变压器的构造即可知道。说【两相6KV,10KV高压,经过变压器变成三相425V电压,只要改烃变压器接法就可以成型。】如果说是普通变压器那就是胡扯。
发表于 2014-12-15 22:15:26 | 显示全部楼层
高压进线侧缺相,变压器400伏侧肯定也缺相,三相电机不能正常工作
 楼主| 发表于 2014-12-16 11:10:44 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅的回复,不过我真的是当初不明白这个问题,我们村里早在1996年时候确实是这样供电的,那时候还没有低压整改,我们乡里通的高压线就是两条,村头的电杆上两条高压线通过跌落熔断器,直接就进变压器的高压接线柱,低压侧还是三相四线输出,那时候我们村里有时候照明用电有时候会电压低,灯泡发暗,不过村里的木材加工厂,米面加工厂的三相电机都能工作,我们虽然没修过变压器,不过型号和原理我还是懂一点皮毛,我是在想:是不是把上面的分接开关变换档位就能接两相高压了呢?注:《那个变压器是老式的,类似于SJ系列的》
发表于 2015-8-22 23:03:30 | 显示全部楼层
没有见过这种变压器。
发表于 2015-9-16 12:27:15 | 显示全部楼层
早些年三相变压器高压确实只接2棵线,另一个接地线,实际还是三相高压,优点:降低传输成本。缺点:对国家通讯造成很大干扰,(两线高压传输周围电场很高,三线传输可互相抵消,有效降低辐射电场)。高电压用大地做导线,大地的电阻可忽略的,远距离传输它的阻值甚至胜过铝导线
 楼主| 发表于 2015-9-19 10:02:50 来自手机 | 显示全部楼层
dzmer 发表于 2015-9-16 12:27  早些年三相变压器高压确实只接2棵线,另一个接地线,实际还是三相高压,优点:降低传输成本。缺点:对国家 ...

谢谢您的回复,多年不懂的问题,今天才知道……嘿嘿…
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 15:47 , Processed in 0.054986 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表