 楼主| 发表于 2014-5-19 05:49:48 | 显示全部楼层
谢谢大家!是我没写清楚,蒸发器是1400W的,压缩机组是成品,用R404a。工作时能达到-18度正常停机。
 楼主| 发表于 2014-5-19 05:57:46 | 显示全部楼层
机组工作过程中,冷凝风机间隙运转。过滤器微热。
 楼主| 发表于 2014-5-19 06:06:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 334117654 于 2014-5-19 06:08 编辑
lkk 发表于 2014-5-18 09:34
还有就是你膨胀阀型号是TES2还是TEX2?前者是R-404a专用,后者是R-22专用,连生产厂家都会错,把两者搞成通 ...


是TES2,R404a专用。库内达到-18度时,回气管结霜离压缩机3cm。是不是必须换阀芯?膨胀阀调大是否可以?
发表于 2014-5-19 11:25:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-19 12:17:12 来自手机 | 显示全部楼层
334117654 发表于 2014-5-19 06:06
是TES2,R404a专用。库内达到-18度时,回气管结霜离压缩机3cm。是不是必须换阀芯?膨胀阀调大是否可以 ...

果断丹佛斯2#阀芯,吹扫系统,新压机换上,适当补加点冷冻油(酯类)
 楼主| 发表于 2014-5-21 15:59:12 | 显示全部楼层
供应商换了新机组,说我真空度不够造成,又说机器配小了,收了我AU$600.00。因为我不在那里,只好先这么着,回去后换2号芯。现在工作15分钟,停十分钟,温差3度。这是我在向llk和非不能而不为学习中自己设计的,还是出了点问题。感谢各位!