新装小冷冻库压缩机烧了

[复制链接]
发表于 2014-5-17 23:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
上个月新装一小冷库:外围长3.4米,宽1.3米,高2.3米;库板15cm厚,每天进货100kg,主要是肉类熟食,设定-18度,环境温度15--20度。机组用CAJ2464Z,有油分和气分,有高低压控制及风机控制器,冷凝器用美乐柯1400W风机,膨胀阀用丹佛斯外平衡,1号芯。机器工作一个月,一切正常,能自动停机。上周出现压缩机噪音大,随后压缩机过热保护,最后压缩机烧了。请高手帮忙分析一下原因。
发表于 2014-5-18 00:55:03 | 显示全部楼层
压机质量,电流过大保护电路有问题都会烧压机,这正常,找销售商换台压机,系统如果有积碳就清理系统,做好压力保护,电流保护,回气管结霜到压机焊口处。
发表于 2014-5-18 08:10:59 | 显示全部楼层
压缩机小了点吧
发表于 2014-5-18 09:04:10 | 显示全部楼层
匹配出问题了,冷凝器散热能力要3200W的。
发表于 2014-5-18 09:05:13 | 显示全部楼层
将近2P不会太小。
发表于 2014-5-18 09:10:45 | 显示全部楼层
有高低压控制及风机控制器

有风机控制不是万能的,不懂真正的控制原理,比如某人说的10~12KG压差是标准的,那是自寻死路。不懂干脆不要装,越装越快死。
发表于 2014-5-18 09:13:05 | 显示全部楼层
膨胀阀阀芯也批配错误,要2号芯。
发表于 2014-5-18 09:14:59 | 显示全部楼层
老弟,谁给你匹配的?一个月挂机刚刚好而已。没有冤枉你。
发表于 2014-5-18 09:19:19 | 显示全部楼层
冷凝器过小(1400W),配上膨胀阀过小(1号芯),表面上以为OK了,实际上早已种下压缩比过高因子,不懂设计不要跟我说你会维修。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +1 收起 理由
非不能而不为 + 2 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2014-5-18 09:34:41 | 显示全部楼层
还有就是你膨胀阀型号是TES2还是TEX2?前者是R-404a专用,后者是R-22专用,连生产厂家都会错,把两者搞成通用,那是会要命的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 11:30 , Processed in 0.065356 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表