楼主: 力博特

冬季,7台机组判断为缺氟的追踪分析

[复制链接]
发表于 2014-5-14 21:15:27 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-5-14 20:58
冷凝器在上方,要做排气管U型油湾,每2.5米做一个。

中国用的东西为什么要写成英文?看不懂都写的什么,冷凝器在下面的怎么就不需要打弯?
IMG_0779.JPG
IMG_0781.JPG
IMG_0784.JPG
 楼主| 发表于 2014-5-14 21:15:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-14 21:18:59 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-14 21:15
有些数据没有公开,是想留点悬念,
把数据整理公开了,你老也该休息休息了

你徒弟很像你,都会吹
发表于 2014-5-14 21:19:11 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-14 21:15
有些数据没有公开,是想留点悬念,
把数据整理公开了,你老也该休息休息了

你带着到棺材里吧,恶毒的东西不见天日的好。
发表于 2014-5-14 21:22:14 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-5-14 21:15
中国用的东西为什么要写成英文?看不懂都写的什么,冷凝器在下面的怎么就不需要打弯?

一样的施工规则没什么好惊奇的,配管要有1/200的斜率(冷媒往低流),排气管做油湾防止停机再流动。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
乌海宇翔 + 5 谢谢!

查看全部评分

发表于 2014-5-14 21:24:42 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-5-14 21:15
中国用的东西为什么要写成英文?看不懂都写的什么,冷凝器在下面的怎么就不需要打弯?

排气管油湾最长5米做一个,安装高度最高不超过15米。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
乌海宇翔 + 5 谢谢翻译!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-5-14 21:25:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-14 21:26:06 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-5-14 21:24
排气管油湾最长5米做一个,安装高度最高不超过15米。

这样做有什么好处?
发表于 2014-5-14 21:26:10 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-5-14 21:15
中国用的东西为什么要写成英文?看不懂都写的什么,冷凝器在下面的怎么就不需要打弯?

你冷凝器比压缩机低,无需做油湾。
 楼主| 发表于 2014-5-14 21:32:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 05:40 , Processed in 0.068473 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表