电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 力博特

冬季,7台机组判断为缺氟的追踪分析

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-9-18 13:33:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-18 14:08:08 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-18 13:33
图片是在说冬季,通过风机压力控制器的控制,其系统的压力变化,你指认图片显示出来的高低压保护器是外风 ...

瞎扯!我们一直都在说那是压力保护开关!
发表于 2014-9-18 14:12:29 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-14 21:53
不光是我这里千余台不同厂家的空调带风机控制器,冷库同样也是带风机控制器。

这是气温-2度时拍摄的 ...

文字说着冷库有风机控制器,却拿压力保护开关的照片来当证据,你怎么不解释?
 楼主| 发表于 2014-9-18 14:22:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-18 14:29:22 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-18 10:01
你认为别人指鹿为马了,到下边的帖子里帮忙更正一下。

你这个回复贴和你后来的照片又是什么意思?我现在是真正认识你了,错了也不认错,胡搅蛮缠!你那个海尔冰箱贴呢?你把那个贴也扶正,我就佩服你了。
 楼主| 发表于 2014-9-18 14:33:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-18 14:49:14 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-18 14:33
是海尔冷藏结冰的事吗,

不用那么麻烦,一年化两次冰即可,顺便在那里喝点酒,吃点饭。

下次给李老大提个意见,对于经常疯言疯语的人直接打入小黑屋
发表于 2014-9-18 15:24:32 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-9-18 14:49
下次给李老大提个意见,对于经常疯言疯语的人直接打入小黑屋


他那麽喜欢装疯卖傻,乾脆直接封了他。別客氣。
发表于 2014-9-18 17:21:58 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-18 14:22
那个外风机压力控制器在冷凝器接线盒里,不拆开外壳是看不到的。

玩制冷设备的,不认识保护装置,你当 ...

师父,您102楼压力表图片是一套机组还是两套机组的?是风冷冷凝器还是水冷冷凝器?是水冷的风机压力开关应装于近压机处或与压力表并连接管,控制线拉到接线盒,由接线盒拉线到水冷却塔的风机。是风冷冷凝器风机压力控制器是应装在风冷冷凝器侧边或接线盒里。这一图片看上是一套机组。
103楼有铁丝网一图,它是水冷冷凝器,两套机组,当然是两个高低压力保护开关(冷却塔上的风机压力控制器没看到),我并没有指这一图片呀,是匪头硬说是一样的,口生在他身上,我拦不住
发表于 2014-9-18 19:17:08 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-9-18 17:21
师父,您102楼压力表图片是一套机组还是两套机组的?是风冷冷凝器还是水冷冷凝器?是水冷的风机压力开关 ...

我抢劫你家什么了?给我起这样的外号?

就我一个人说是一样的吗?你不会看照片吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 07:37 , Processed in 0.059851 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表