怎样选择蒸发器和冷凝器?

[复制链接]
发表于 2014-5-10 14:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷柜容积=580L;压缩机功率=520W(R404A);环境温度=30℃;要求冷柜内部温度:-18℃~-22℃.
请问:
1.冷凝器铜管的直径和长度(散热面积)
2.蒸发器铜管的直径和长度(散热面积)

有计算方法吗
发表于 2014-5-10 22:45:18 | 显示全部楼层
520*1.2=624W,624*1.5=21A+钢丝根数的散热量,A<44.57米(冷凝器总长度)(直径<6MM)

624*3.412=2129btu/h,盘管得10mm的,624*1.1*1.15*0.965*0.86=0.242*8*5*A,A=51米(10MM盘管)。


有没有搞错啊?功率用到520W,给个压缩机型号吧。是超低温柜吗(生鱼片用)。?
发表于 2014-5-10 23:05:33 | 显示全部楼层
功率是高温机的功率还是低温机的功率?
 楼主| 发表于 2014-5-12 09:54:32 | 显示全部楼层
给个压缩机型号吧,是超低温柜吗?冷柜内部温度:-18℃~-22℃.
压缩机型号:NEK2168GK
 楼主| 发表于 2014-5-12 10:09:24 | 显示全部楼层
请问:冷柜容积=580L;压缩机功率=520W(R404A);环境温度=30℃;要求冷柜内部温度:-18℃~-22℃.
请问:
1.冷凝器铜管的直径和长度(散热面积)
2.蒸发器铜管的直径和长度(散热面积)
铜管选8mm的。怎么选?
发表于 2014-5-12 12:15:08 来自手机 | 显示全部楼层
我表示没看懂那公式怎么算的,求解
 楼主| 发表于 2014-5-12 16:46:18 | 显示全部楼层
冷凝器和蒸发器都是风冷的!之前我从英国拿回来一套:蒸发器铜管长是10.52米;冷凝器铜管长是8.64米;也是用于580L的,管径是6mm,蒸发器比冷凝器大21.7%,这样的设计合理吗?
发表于 2023-4-22 15:12:01 | 显示全部楼层
不明白,怎么算+1,求解