怎么防止家庭220V电源因三相四线制的零线断路引起超压而损坏家用电器?

[复制链接]
发表于 2014-5-7 21:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 西乡卫星 于 2014-5-9 23:47 编辑

232918wv70v1foa0u3vv1t.jpg     我小区出现两次因零线断路引起电压高的事故,负荷大的那相电压可降低30~60v,使灯泡发红,日光灯和家用电器起动不起来;而负荷小的那相则相电压可升高到300V左右,大大超过了家用电器的额定电压,烧了好多家用电器,请教:怎么防止此类事故的发生?用471的压敏电阻接在进线漏电保护器的进火线段和负载侧的零线端,能否因电压升高,压敏电阻导通短路,火线和零线电流不平衡而让漏保跳闸来保护家用电器?一个压敏电阻471导通短路的电流有多大?谢谢,经过改进如下图,加入3.3K的电阻,这样可以保证压敏导通而不烧毁,还可以继续使用,经过测试471的压敏在电压340V时仍不能导通,在380V时可以导通而切断漏保,觉得471的导通电压太高,决定用431的压敏电阻试试。
082650od9r4dxd49dm4o4d.jpg
发表于 2014-5-7 22:07:14 | 显示全部楼层
那是新型变压器,铝线包,
原先的老变压器可以超负荷,新的就不行了。
 楼主| 发表于 2014-5-7 22:15:25 | 显示全部楼层
石家庄恒业 发表于 2014-5-7 22:07
那是新型变压器,铝线包,
原先的老变压器可以超负荷,新的就不行了。

不是变压器引起的,都是单元楼进线处零线断路引起的。
发表于 2014-5-7 22:25:51 | 显示全部楼层
你的设计应该可以应用!电磁炉上有471压敏电阻,去年刮风断地线220V上升到290V,压敏引爆10A保险;可见压敏短路电流的威力不小!
发表于 2014-5-7 22:27:36 | 显示全部楼层
在进户处重复接地即可。
发表于 2014-5-7 22:39:45 | 显示全部楼层
找电业部门;申报要求三相负荷连接要平衡!
发表于 2014-5-8 00:30:42 | 显示全部楼层
你可以模仿漏电,在漏电开关输出侧的火线接到输入侧的零线。也可以装空气开关,然后再加压敏,利用压敏电压升高短路电流拉空开。
发表于 2014-5-8 00:42:32 | 显示全部楼层
这个方法是可行的,471的峰值电流可达上百安
发表于 2014-5-8 00:44:07 | 显示全部楼层
买个有过压保护的开关
发表于 2014-5-8 05:45:15 | 显示全部楼层
[b]你的接法很危险,一旦跳闸后由于压敏电阻的存在,负载侧零线上仍带有220v电压,这样是很危险的。正确的方法应该是:压敏电阻应接在“漏保”进线的零线与出线的火线之间。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 09:01 , Processed in 0.062882 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表