本帖最后由 126219 于 2014-5-7 20:08 编辑

    今天应邀到一家小型锻造厂维修起重机,该行车使用台湾禹鼎遥控器远距离控制。大车运行使用变频器控制,故障情况是,主、副钩,小台车都运行正常,唯有大车运行后不能停止,如果停止后,大车不能再次工作,关闭遥控按钮后,再次开机仍然可以运行,但不能停止,否则还得重复开关机才可以。起初以为是遥控手机电池电压低,不能维持遥控发射机电力工作。但经测量,电池电压单节均在1.4伏,共两节,都正常。看来是电气控制部分有故障。爬到该车电器室,用遥控器启动大车运行,观察变频器频率变化情况,经过时间继电器导通后,从第一速到第四速,频率变化正常,运行平稳,松开运行按钮后,听到变频器内部微型继电器咔哒一声,变频器故障保护,屏幕显示“停车时过流跳闸”(本机显示屏为汉字显示)。按压变频器复位按钮,机器又正常,依然还能运行,但是一旦停车,变频器仍然是“停车过流跳闸”。根据变频器的停车方式,顺便往下检查,表测制动电阻,阻值为零,哈~!好家伙,短路了,拆掉电源线仔细观看该电阻,没有烧黑烧焦的情况,很正常。顺便测试制动电阻线,阻值为零,原以为是该变频器烧坏了,于是拆掉接线端面板,发现连接电阻的电源线,因受热线皮已粘连短路。分开后,用绝缘胶带包扎处理后,接入制动电阻,开机运行、停止,该车恢复正常。
   但有一点没有弄明白,像这样的高端变频器,上电后会有自检的,如果有任何一部分电路有短路、断路等情况,就会马上报故障的,但是,这个机器真的没有。因为故障比较简单,收费100块,走人……