一台5kw发电机三相电压不平衡,A相-B相是380V、A相-C相是220V、B相-C相是220V、但零线跟A、B、C相是220V。三相的阻值是平衡的。没有烧的现像。不是什么原因?指高手指点。
发电机组绕接线是不是与三相电机接线是一样的?是36槽4极双层组绕,A、B、C相是隔6槽是隔4槽?
发表于 2009-12-26 22:09:32 | 显示全部楼层
如果是新绕的,是不是那两个绕组首尾接反了??
发表于 2009-12-26 22:56:34 | 显示全部楼层
头尾没接对,也就是相位不对
发表于 2009-12-26 23:23:06 | 显示全部楼层
把A.B.C三相输出端接在一起为0点,用指针万用表的MA档测量0点与星点之间的电流,在用手慢慢转动发动机转子,表针不动说明三相头尾连接正确,表针摆动则接线有误。
发表于 2009-12-28 17:14:17 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-1 20:47:11 | 显示全部楼层
回复 1# qazwsx789


    发电机修好了吗?什么原因呀??
发表于 2010-1-2 00:31:50 | 显示全部楼层
C相的线圈接反,请把C相的头调过来就行了。
发表于 2010-2-6 13:45:46 | 显示全部楼层
应该是头尾接反了
发表于 2010-2-16 12:42:20 | 显示全部楼层
把A.B.C三相输出端接在一起为0点,用指针万用表的MA档测量0点与星点之间的电流,在用手慢慢转动发动机转子,表针不动说明三相头尾连接正确,表针摆动则接线有误。
发表于 2010-2-16 13:22:59 | 显示全部楼层
有开路的地方!春节快乐!