楼主: zhenggaoming520

空调热保护了

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-5-3 23:25:24 来自手机 | 显示全部楼层
李以勒 发表于 2014-5-3 21:50
换一块原厂的电容试试,用表卡一下电流

电流测过了,四安多,正常的
 楼主| 发表于 2014-5-3 23:28:39 来自手机 | 显示全部楼层
7219093 发表于 2014-5-3 22:01
看看会不会有堵塞的情侣

应该没有可能,氟都可以加得进去,就是外风机左边吹出来热风,右边吹出来是温风,且外机也不桩
发表于 2014-5-4 11:46:26 来自手机 | 显示全部楼层
你用手电筒照下外热交脏堵,洗净在照,如不行,换风叶。
 楼主| 发表于 2014-5-4 12:10:11 来自手机 | 显示全部楼层
ch45a62 发表于 2014-5-4 11:46
你用手电筒照下外热交脏堵,洗净在照,如不行,换风叶。

看了,都很干净的,我就是不知道和系统进了空气会不会影响外热交左边热,右边温,下雨又修不了
发表于 2014-5-4 12:16:29 | 显示全部楼层
修空调要测看系统压力,电流,外风机与内风机转速,降温情况,电容容量,什么都没给出数据很难判断的哟!
 楼主| 发表于 2014-5-4 21:03:01 来自手机 | 显示全部楼层
小意思 发表于 2014-5-4 12:16
修空调要测看系统压力,电流,外风机与内风机转速,降温情况,电容容量,什么都没给出数据很难判断的哟!

压力,电流,内外风机转速,电容容量,内外热交都查过了,唯一系统和压机了,
发表于 2014-5-4 21:22:19 | 显示全部楼层
去年也修过一台35志高机子,压力、电流非常正常,内外风机也没问题,蒸发器、冷凝器很干净,但每次开机过两小时样子就压缩机热保护,弄得实在没办法了,怀疑压缩机处问题,后来更换了压缩机,重新抽真空,家冷媒,开始情况也非常真常,但过两三小时后还是热保护了,没办法了,最后钱没赚到一分,还倒贴了成本,唉……
 楼主| 发表于 2014-5-4 21:34:43 来自手机 | 显示全部楼层
000630 发表于 2014-5-4 21:22
去年也修过一台35志高机子,压力、电流非常正常,内外风机也没问题,蒸发器、冷凝器很干净,但每次开机过两 ...

那后来怎么不找出问题来呢?感觉维修就是要不达目的不罢休,就是不要钱也得整好,经验是无价的财富,有时也要点灵感,
发表于 2014-5-4 21:39:38 | 显示全部楼层
还是从制冷剂查起,我认为
发表于 2014-5-4 22:28:40 | 显示全部楼层
有没有可能是高低压窜气
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 17:22 , Processed in 0.055082 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表