空调热保护了

[复制链接]
发表于 2014-5-3 19:34:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修一台差的小一匹空调,低压压力和电流都正常,细管凉,粗管微凉,内外机也算干净,外机出风左边热,右边温,压缩机启动十分钟左右就停机,而且非常热,风机正常转,请问一下各位大师是不是压缩机坏了,小弟在此万分感谢
发表于 2014-5-3 19:47:34 | 显示全部楼层
机子有没有从装的。可能里面有空气了你给雪种全部放了在抽真空看看
发表于 2014-5-3 19:53:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-3 19:59:19 | 显示全部楼层
电源电压      外风机风速够不够?
发表于 2014-5-3 20:01:25 | 显示全部楼层
我昨天也遇到这样的情况,从新抽真空,然后换了外风机起动电容就好了。
 楼主| 发表于 2014-5-3 20:03:22 来自手机 | 显示全部楼层
风速正常,电容也是好的,机子也没有重装,应该有一点空气,表指针会小幅度摆动,但也不至于热保护啊,明天去试一下
发表于 2014-5-3 20:05:27 | 显示全部楼层
差的空调。一般坏电容。我邻居的去年就坏了
发表于 2014-5-3 21:50:58 来自手机 | 显示全部楼层
换一块原厂的电容试试,用表卡一下电流
发表于 2014-5-3 22:01:36 来自手机 | 显示全部楼层
看看会不会有堵塞的情侣
发表于 2014-5-3 22:41:40 来自手机 | 显示全部楼层
我和你一样的情况、修好后分享一下