电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 初级电工007

谁会这个正反转电路?

[复制链接]
发表于 2014-5-17 06:25:25 来自手机 | 显示全部楼层
怎么不用1810?非要这么别扭有意义吗?
发表于 2014-5-17 06:28:19 来自手机 | 显示全部楼层
搅拌机用组合开关+时间继电器控制接触器的用1801就行!
发表于 2014-6-5 11:11:58 | 显示全部楼层
加两个辅助头
发表于 2014-6-14 22:30:04 | 显示全部楼层
利用主锄头做闭锁,辅助头互锁,停止接公共线。会吗
发表于 2014-6-14 22:36:14 | 显示全部楼层
主触头做闭锁,和点动找对同相,两辅助互锁。停止接公共。
发表于 2014-6-18 20:50:40 | 显示全部楼层
可以用接触器的主触点作自锁。常闭点作互锁点就可以了
发表于 2014-6-19 00:45:42 | 显示全部楼层
师傅是在考我们吗,一定要接是可以接好的,但,我们还是遵循正常接法,重新更换接触器辅助部分吧
发表于 2014-6-19 21:00:17 | 显示全部楼层
找专业师傅接吧。
发表于 2014-6-22 21:03:36 来自手机 | 显示全部楼层
这种接触器是可以加辅助触头的啊,加对触头不就得了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 07:46 , Processed in 0.050902 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表