故障是不制冷。上门发现外机压机不转,故障代码显示为直流压机失步。外机就是这种双模块,拆下后检测发现是板上3个贴片光耦中的一个开路。原光耦为2561,手上没有此型号,找了一个817代替。贴片的不太好焊,焊的有点歪但能凑合着用。然机试机后剧然压机恢复了正常,制冷制热正常。