电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 10714|回复: 13

空调加氟,换气门芯,的问题

[复制链接]
发表于 2014-5-2 07:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问换空调的气门芯,也就是加氟口的芯,用不用在加冷冻油?抽真空?然后在加氟?谢谢大家!
发表于 2014-5-2 08:11:29 | 显示全部楼层
下掉旧芯、换新芯、抽空加氟、、加冷冻油干么呢、油没有泄露干么加呢、
发表于 2014-5-2 08:12:22 | 显示全部楼层
冷冻油不用加,抽空加氟就要了。
发表于 2014-5-2 08:28:47 | 显示全部楼层
同意楼上的意见!
发表于 2014-5-2 08:38:12 | 显示全部楼层
冷冻油是不需要加的,除非漏的特别多,抽真空是必不可少的。
发表于 2014-5-2 08:38:14 | 显示全部楼层
同意!!!!!!
发表于 2014-5-2 08:44:01 | 显示全部楼层
    换芯前先收氟,关闭高低阀,换新的阀芯后,不用抽真空,浪费时间,只要用氟排空即可。具体操作,先用内六角顶开阀芯,再打开高压阀,排出气体,两分钟即可,打开低压阀,开机补氟即可!这只是针对氟R22,如果是R410A的,则必须抽真空,而不能用氟排空!
发表于 2014-5-2 09:30:22 | 显示全部楼层
谢谢学习了
发表于 2014-5-2 09:34:58 | 显示全部楼层
抽空加氟就要了
 楼主| 发表于 2014-5-2 12:08:49 | 显示全部楼层
小弟明白了,感谢大家的帮助!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-31 13:16 , Processed in 0.060096 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表