对于直接起动方法,由于简易方便,在许多场合都尽量采用。为了核对在电机直接起动时所产生的大的起动电流对电网电压的影响,还可使用下述经验公式进行验证。
Ist/Ie≤+供电变压器的容量(KVA)/4×电动机额定容量(KW)
式中:Ist、Ie--------电动机的起动电流、额定电流。

如果按异步电动机的Ist/Ie=4~7计算,则供电变压器的容量(KVA)应为电动机额定容量(KW)的13~25倍。显然,变压器的容量越大,允许直接起动的电机的容量也愈大。但在实际工作中,由于供电方式不同及电网容量大小不同,电机能否采用直接起动,又作如下分析:
用电单位如由公共电网供电,即无单独变压器,而电动机又不频繁起动,一般而言,电机容量可在7KW以下;或虽在7KW以上但它的容量不大于单独供电变压器容量的30%时,允许采用直接起动。
如果没有专用变压器供电,生活照明用电与动力用电混用的、由电网供电时,允许直接起动的电动机容量,应以保证电动机起动时,使电网电压下降不超过15%为原则。
随着电网容量的不断扩大,直接起动也将得到更加广泛的应用,电机的容量也在扩大。
发表于 2014-5-2 06:53:17 | 显示全部楼层
谢谢分享!现在实际应用中22KW一下多是直接起动。
发表于 2014-5-2 18:35:25 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2014-5-2 19:50:43 | 显示全部楼层
还要看负载情况
发表于 2014-5-10 07:49:22 来自手机 | 显示全部楼层
30Kw以上必须降压起动,从下按情况,
发表于 2014-5-10 22:54:22 | 显示全部楼层
380V14KW以上电机需要降压启动,这是规程
发表于 2014-5-11 17:10:13 | 显示全部楼层
路过看看,发表的意见不错
发表于 2014-5-16 17:49:46 | 显示全部楼层
正常10KW以下直接启动
发表于 2014-5-20 15:33:11 | 显示全部楼层
谢谢!学习了!
发表于 2014-5-21 07:06:37 | 显示全部楼层
小电机应该有过载短路保护更安全
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-3 10:02 , Processed in 0.059328 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表