发表于 2014-4-21 18:15:23 来自手机 | 显示全部楼层
看你家电器而定,有大洋的话,用6平方铜线作主线足够了,厨房,有空调的,有大功率电器的用4平方,照明用2.5平方
发表于 2014-4-21 19:11:01 | 显示全部楼层
4平方没问题,粗点更好但花银子多。
发表于 2014-4-21 21:07:16 | 显示全部楼层
用6平方的 以后添加负荷也不怕
 楼主| 发表于 2014-4-21 21:50:28 来自手机 | 显示全部楼层
Xibing_Li 发表于 2014-4-21 11:41
不知道你家电都有些什么家用电器?

有一个三千瓦的烤箱,一个电磁炉,一个一千瓦烧水壶,其他的就浴霸两千瓦,其他的都是小功率的
 楼主| 发表于 2014-4-21 21:53:19 来自手机 | 显示全部楼层
张照明 发表于 2014-4-21 21:07
用6平方的 以后添加负荷也不怕

谢谢指点,我也觉得大点了好,
发表于 2014-4-22 00:47:32 来自手机 | 显示全部楼层
用6可除后患
发表于 2014-4-22 07:47:20 来自手机 | 显示全部楼层
赞同4楼的观点
发表于 2014-5-27 16:06:42 | 显示全部楼层
4*4\2.5*2.5\ok
发表于 2015-3-27 14:21:28 来自手机 | 显示全部楼层
进线6-10平方,空调、厨房4-6平方,普通插座2.5,照明1.5
发表于 2015-4-24 15:12:45 | 显示全部楼层
建议采用独立供电线路,空调用φ6m㎡单芯铜线;厨房和其它房间的插座用φ4m㎡单芯铜线;插座和照明也采用分开供电;照明线路用φ1.5m㎡双芯铜线。每一路安装独立开关控制,这样的好处在于插座和照明线路独立供电已但那一路电器出现故障不会影响彼此的供电便于维修,试想晚上某个电器故障总开关跳闸黑呼呼的怎么修啊?