发表于 2014-4-22 09:55:03 | 显示全部楼层
105*1.05/1.15*0.86=0.1*8*5*M,M=20.6米(6MM盘管),你盘管总长度=10米(冷冻)+2米(冷藏)=12米,盘管长度也不足。
发表于 2014-4-22 10:01:51 | 显示全部楼层
假设冷凝器一档45CM,21档,所以总长度=0.45*21=9.45米,105*1.05/1.15*(1+1/1.5)*0.86=21A+?,所以A<6.45米,假设取6米,所以冷凝器太大了。
发表于 2014-4-22 10:02:39 | 显示全部楼层
楼主你真是五不全啊,没有一项对的。
发表于 2014-4-22 10:15:12 | 显示全部楼层
还是蒸发器盘管的事
发表于 2014-4-24 16:13:13 | 显示全部楼层
初学者  路过    学习   谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-12 00:22:51 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-22 10:02
楼主你真是五不全啊,没有一项对的。

啊?怎么说呢,希望老师多多指点下,