今天修了一个香雪海230升的冰柜。冷冻室是96升。经检查,压缩机坏,高低压都漏了.原装压缩机是QD55用R12的压缩机,我换上了万胜QD65用R600的压缩。2.3M毛细管用了2.3M较细,冷冻室我用6毫米的铜管盘管,用了10米。冷藏室用了2米的,冷凝器用了1.2M。焊接好后,加R600在80g以上,试机感觉高压板的热量不足。开机3小时候冷冻室的温度还在-8度,在也降不下去了。冷藏室的铜管只有1米结霜。。求大师指教。
发表于 2014-4-21 08:52:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-21 09:01:09 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-21 08:52
使用6mm管盘冰柜就是个错误,没得可救。改8mm管盘吧

不知诀窍只知省钱,这样修理问题难免,关键还是没有明白“节流蒸发”这个厡理。
发表于 2014-4-21 11:47:57 | 显示全部楼层
六个的管子细;如果用六个的应该多盘几圈;否则制冷不好
 楼主| 发表于 2014-4-21 21:39:29 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-21 08:52
使用6mm管盘冰柜就是个错误,没得可救。改8mm管盘吧

我们盘管一般都用的6个大的啊
 楼主| 发表于 2014-4-21 21:39:48 | 显示全部楼层
星月翁 发表于 2014-4-21 09:01
不知诀窍只知省钱,这样修理问题难免,关键还是没有明白“节流蒸发”这个厡理。

求大师指教啊
 楼主| 发表于 2014-4-21 21:40:16 | 显示全部楼层
张海峰 发表于 2014-4-21 11:47
六个的管子细;如果用六个的应该多盘几圈;否则制冷不好

额、管子少了啊
发表于 2014-4-22 07:21:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-22 09:47:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 小廉家电维修 于 2014-4-22 11:41 编辑

我6个的管也盘过冰柜效果也好(零下27度),
关键是你盘得太少,那么大的冰柜才用12M管子,还是6个的管,太节约成本,
具体你怎么盘的说来听听,冷藏冷冻各多少圈,圈数肯定也不够,冷冻再加几圈加到16M试一试。
发表于 2014-4-22 09:51:36 | 显示全部楼层
Model: QD65Y
Power Supply: 220-240V/50Hz
Displacement (cm3 ): 6.5
Cooling Capacity (W): 105
Rated Power (W): 80
Nominal power (HP): 1/9
COP (W/W): 1.31

制冷量105W,毛细管用了2.3M较细,较细假设是1.8MM外径(内径0.8MM),应该用长度2.92米,会降不下去,应该是冷凝器挂得过大所致,1.2米总长度多长?(实际一根一根去测量的总长度),钢丝根数几根?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 20:52 , Processed in 0.069293 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表