楼主: nanyang137

漏电保护器怎么测试漏电跳闸?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-4-22 11:48:38 来自手机 | 显示全部楼层
请老师指点,谢谢!
发表于 2014-4-22 14:34:37 来自手机 | 显示全部楼层
开关进出线各接一根马上就跳,
发表于 2014-4-22 14:35:59 来自手机 | 显示全部楼层
再把电线扔地上有水处试试
发表于 2014-4-22 14:53:20 | 显示全部楼层
常用的漏电断路器的漏电工作电流为30毫安,所以最正确的测试方法是:用一个5~7K电阻一头接地(潮湿大地)另一头接断路器的火线,然后合闸试一试。
发表于 2014-4-22 14:56:22 | 显示全部楼层
没有工作电流,就不会跳闸。
发表于 2014-4-23 21:14:21 | 显示全部楼层
用一个灯泡的两根导线,-边接漏电保护器的出线(火线),-边接保护地。
发表于 2014-4-23 21:38:36 来自手机 | 显示全部楼层
1146426992 发表于 2014-4-20 19:10
用一个灯泡的两根导线,-边接开关出线上-边接在开关进线上,漏电开关一开就鱼跳。

这个办法最好了,说拿手去碰的人不见得自己会去实践,
发表于 2014-4-29 21:49:03 | 显示全部楼层
liyuan2014 发表于 2014-4-23 21:38
这个办法最好了,说拿手去碰的人不见得自己会去实践,

漏保上火全部接上,下火接任意一相,然后拿电线和保护接地线短接一下,看漏保跳不跳闸。最好按一下试验按钮,不要拿生命开玩笑。
发表于 2015-1-23 00:35:51 | 显示全部楼层
楼主的意思是试验漏电,所以最正确的做法是使到漏保火,零两根线产生电流差,应该用一个灯泡连接在火线或零线的进出接线柱上,可以在灯泡上加一个开关,在漏电保护器正常工作的情况下(负载用电),一按灯泡回路上的开关,马上就跳,不跳你找我。
发表于 2015-1-23 07:20:48 | 显示全部楼层
找一个合适的电阻(自己算)一端接输出的火线,另一端接输入的零线,达到漏电动作电流就会动作