漏电保护器怎么测试漏电跳闸?

[复制链接]
发表于 2014-4-20 16:50:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我有一个漏电保护器,型号是dz47le-32,c32.我上端接220伏,然后用一跟电线一头接在地板砖上,另一头接触保护器下端任意一头,保护器都不跳闸,这是怎么回事?请老师指教!应该怎样检测保护器的漏电跳闸功能??谢谢!
发表于 2014-4-20 17:01:50 | 显示全部楼层
地板砖的电阻太大了。。。。
 楼主| 发表于 2014-4-20 17:06:33 来自手机 | 显示全部楼层
是地板瓷砖,我想用电线接触不跳闸,是不是人站在地板上用手摸保护器下端也不会跳闸呀?
发表于 2014-4-20 17:40:08 | 显示全部楼层
最准确的最简单的的办法就是用手摸,一定要用手背吆!
发表于 2014-4-20 17:52:26 | 显示全部楼层
这个好用 1.jpg
发表于 2014-4-20 18:11:23 | 显示全部楼层
一般的漏电保护器都有试验按钮,你那款难道没有?
 楼主| 发表于 2014-4-20 18:15:29 | 显示全部楼层
楼上,有试验按钮,我觉得不大直观,我想模拟试验一下,不知道怎么操作?用手我肯定敢.呵
发表于 2014-4-20 18:50:39 | 显示全部楼层
上拉电阻 发表于 2014-4-20 17:40
最准确的最简单的的办法就是用手摸,一定要用手背吆!

好奇害死猫,电业操作规定已删除这一项。从火线接一75欧姆电阻碰触保护零线,漏保应跳开。
发表于 2014-4-20 19:10:26 | 显示全部楼层
用一个灯泡的两根导线,-边接开关出线上-边接在开关进线上,漏电开关一开就鱼跳。
发表于 2014-4-20 20:07:48 | 显示全部楼层
地板砖和接线瓷瓶一样是绝缘体 当然不会跳闸