维修人员注意了:空调冲氟之前一定要多观察不要盲目就加氟

    [复制链接]
发表于 2016-8-30 05:23:59 来自手机 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享。
发表于 2016-8-30 08:34:10 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,
发表于 2016-8-30 11:02:24 来自手机 | 显示全部楼层
收到收到。。。
发表于 2016-8-30 14:50:50 来自手机 | 显示全部楼层
其实空调缺氟,只不过缺的很少
发表于 2017-4-3 17:56:05 | 显示全部楼层
这就是经练啊,谢谢分享
发表于 2017-4-3 23:55:34 来自手机 | 显示全部楼层
都沒说重点,为什么会这样?机头运转,特别是首次开机(压机沒温度),运转二十分钟,压机温度上升,气体热帐冷缩特性,加热的氟就自然变多了,所以会这样。
发表于 2017-4-4 18:42:17 | 显示全部楼层
所以系统运转20分钟才是正常压力,不要开机就得结论。开机压力都偏低。
发表于 2017-4-5 10:29:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 金达电器BY 于 2017-4-5 10:33 编辑

空调不像取热器一样,一开就有热。这个系统运行起来,形成高低压,一般10分钟左右达到正常的效果。天气寒冷特别明显,容易多加氟。夏天易保护,用压力加氟不正确的原因。
发表于 2017-4-5 13:51:30 来自手机 | 显示全部楼层
所以空调厂定下注氟量,不多也不少,不是瞎定的,碰到客要求加氟的,连表看下,我基本不会注氟入系统,不过钱要收。