22kw  2级  24槽  4路并联的接线图   
发表于 2014-4-12 20:03:45 | 显示全部楼层
  二极能接四路吗、
发表于 2014-4-12 20:19:03 | 显示全部楼层
是四根并绕、两路进火吧
 楼主| 发表于 2014-4-12 20:24:37 | 显示全部楼层
成功李 发表于 2014-4-12 20:19
是四根并绕、两路进火吧

恩  12个线头都接在外面
发表于 2014-4-12 20:57:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 阿荣电器修理部 于 2014-4-12 21:04 编辑

2极电机是接不了4路的,只能接1路或者2路,
另外,深井泵都是1路接法,防水线,大都是1路星形接法,也有很少一些采用角接的。
楼主说电机里面出来12个头,那是因为每一相两个半相的过桥线被剪断了,所以出来12个头,标准的绕法是每一相四个线圈连绕,两边两个线圈是小线圈,而且线圈周长是相等的,中间两个线圈是大线圈,周长也是相等的。
如果没办法四个线圈连绕也可以两个绕,下完线了就接起来,每一相都这样,接完了就只剩下6个头了。
发表于 2014-4-12 21:11:17 | 显示全部楼层
阿荣电器修理部 发表于 2014-4-12 20:57
2极电机是接不了4路的,只能接1路或者2路,
另外,深井泵都是1路接法,防水线,大都是1路星形接法,也有很 ...

佩服,水平高
 楼主| 发表于 2014-4-13 10:25:18 | 显示全部楼层
阿荣电器修理部 发表于 2014-4-12 20:57
2极电机是接不了4路的,只能接1路或者2路,
另外,深井泵都是1路接法,防水线,大都是1路星形接法,也有很 ...

继续求 24槽同心式2路并联接线图  2级
发表于 2014-4-13 14:03:55 | 显示全部楼层
乐声电器 发表于 2014-4-13 10:25
继续求 24槽同心式2路并联接线图  2级

24槽2极电机2路接法:每一相为2个极相组(原来四个线圈连绕的把过桥线剪断,就成了两个极相组),采用尾接头,头接尾,每一相都这样接,最后出来6根线,剩下的就是星接或角接了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 00:45 , Processed in 0.104442 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表