楼主: 乌海宇翔

请力薄特“大师”解我心中疑惑 (只对技术不对人)

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-4-12 20:56:20 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-12 20:41
-18度冷库,调速器只负责高压不低于平均值11kg,大于12kg它是不再参与调整压力工作的。
    所以,你搞 ...

既然说就说全些,只有压力控制吗?讲讲温度控制是怎么回事?
发表于 2014-4-12 21:30:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-12 21:38:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-12 23:08:45 | 显示全部楼层
你说的太多了,看着看着都打盹了
发表于 2014-4-13 04:20:44 | 显示全部楼层
风机控制器在现实中是有很多运用例子的,大家不要老是拿报纸说事,力博特好像没有说长期用报纸遮盖冷凝器吧,中、大型制冷设备,一般风机都较大,不管是风冷、水冷,采用冷凝压力(温度)控制风机,在节能环保方面是可行的,如果是风冷可减少冷凝器脏;有些场合也是强制安装,比如空气干燥机,很久以前,我刚接触制冷的时候,修过一部3匹R22空气干燥机,经常在交换炮里结冰堵住,分析原因是因为蒸发温度过低引起,这个也从原机的压力表中得到确认,低压压力1.5,高压11(记得不清楚了,可能不是这个数值,只是举例子)在排除制冷剂泄漏的情况下(机器还很新,只用几个月,厂里面的,因为该系统是全封闭的,工艺管都是像冰箱一样焊死),后来只能将风机控制器(压力)调高一点试试,低压2.0,高压15(模糊记得),结冰的故障就神奇的好了,因为风机控制器受环境温度、散热效果、制冷剂量等自动控制风机,以达到节能和工况最佳平衡点
发表于 2014-4-13 06:28:08 | 显示全部楼层
随着技术的进步,制冷系统采用些先进的控制装置,这是无可非议的。楼主说的是并非非要这些就能解决问题!冷库的制冷并非就是靠这些东西才会正常的!没有这些就是不行,就是不正常,只要说到冷库的高压或者冷凝问题,就一个劲地说问题就是没有采用所谓的“风机控制器”,图也贴出来,话也不离“控制器”,好像风机控制器的推销员一样,怎么说也要缠住你买他的产品,这就使人厌烦!修了几个进步点的机子,就到处宣扬怎样怎样;吃了几顿海鲜就不知自己是谁了。说着说着就走题,就说到空调上去了:
“一般冷库和精密空调均使用压力控制型,
2-5p空调则有气温控制型和管温控制型。
三洋2p和大金5p为气温控制型,前者是在后背有一感温囊,根据气温,可两速调整,后者则为温敏电阻感温,三速调整。
管温型则是根据液管温度,调整风机的转速,如三洋,三菱重工海尔,三菱等。”
说着说着就转移到冰箱冰柜上去了:
“正好有一40m管盘柜子,用的8mm管,降不下温,你看看。
自制冰柜制冷慢求助
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=368615”。


在现实正常的一个群体中,如果大家在说话中或者在施工作业中有人反复说他的某个问题,非要把他的某种观点强加给大家,非要大家接受或者认可他的某点,你说大家会不会感到这人很讨厌?!问题的焦点就在这!!!讨厌他的原因就在这!!!
大家别忘了楼主的主题意思!
发表于 2014-4-13 07:41:17 | 显示全部楼层
很多事只要说出了(表达了)自己的观点和看法就行了,介绍了自己的经历过程就行了,听不听,采用不采用,认可不认可,那是人家的事情。不要去把自己的观点硬要强加给别人,不要去反复纠缠,没完没了地定论自己。也不要总认为自己的某种观点就一定是“正确的”,非无不可;更不要把些错误的,带误导性的东西,如只要是说到冷库的压力或冷凝问题,至始至终都拿“报纸遮挡”解决问题来忽悠大家。
发表于 2014-4-13 07:57:28 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享。
 楼主| 发表于 2014-4-13 09:19:43 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2014-4-13 04:20
风机控制器在现实中是有很多运用例子的,大家不要老是拿报纸说事,力博特好像没有说长期用报纸遮盖冷凝器吧 ...

我没反对原机或者需要加装的制冷设备用控制器,尤其是我这边,冬天冷时到—10好几度,机房空调加控制器都不好用,太冷了,不加更用不了,25度环境温度就没必要用了。你说的这个例子蒸发器温度低,用控制器提高蒸发器温度,用控制器是对的。冷库要把蒸发器温度往低降,冬天受环境温度影响导致高压过低,部分冷库会出现制冷不好现象。有相当一部分没有控制器的冷库也可以正常过冬,这和机房空调明显不同。春天还继续按照冬天理论修冷库就有问题了,我主要反对的就在这点上。
发表于 2014-4-13 09:53:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 07:04 , Processed in 0.058009 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表