请力薄特“大师”解我心中疑惑 (只对技术不对人)

[复制链接]
发表于 2014-4-12 11:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 乌海宇翔 于 2014-4-13 22:34 编辑

看到过“大师”指导过的帖子,环境温度25度大师让楼主控制冷凝器风机(报纸),存放香蕉的地方(环境温度也不会太低)大师也是用奇招--控制冷凝器风机。

在“大师”理论引导下,我突发奇想,那么高的环境温度风机都要控制了,我这边环境温度比他们那边低多了,取掉一个冷凝器风机制冷效果不是更好吗?春天取一个,冬天全取掉,给用户省点电费,制冷效果还比较好。 于是得出结论冷库制冷不好就取掉冷库外机风机。

说来也巧,一酒店冷库制冷不好,“大师”的理论我可以用了,一口气取掉3个冷凝器风机,本以为应该正常了,谁知温度根本降不下来,压缩机温度也烫手。不敢再试了,又给人换了3个新冷凝器风机上去,制冷正常。

力薄特“大师”,你的以毒攻毒的招数我用怎么不灵啊?  赔了夫人又折兵,你老要赔我损失!

       




开个玩笑,冷库原机是冷凝器风机坏,温度降不下来,环境温度不到20度,换风机制冷正常。

我没什么技术,有点实例可以验证大师们谈论的技术,搞维修的都是受苦人,挣点钱不容易!请大师们传授技术时多传正能量!


只对技术不对人,我平时也经常叫他老哥,没有他意,玩笑。




IMG_20140412_080649.jpg
IMG_20140412_082345.jpg
IMG_20140412_085821.jpg
IMG_20140412_091123.jpg
 楼主| 发表于 2014-4-13 09:19:43 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2014-4-13 04:20
风机控制器在现实中是有很多运用例子的,大家不要老是拿报纸说事,力博特好像没有说长期用报纸遮盖冷凝器吧 ...

我没反对原机或者需要加装的制冷设备用控制器,尤其是我这边,冬天冷时到—10好几度,机房空调加控制器都不好用,太冷了,不加更用不了,25度环境温度就没必要用了。你说的这个例子蒸发器温度低,用控制器提高蒸发器温度,用控制器是对的。冷库要把蒸发器温度往低降,冬天受环境温度影响导致高压过低,部分冷库会出现制冷不好现象。有相当一部分没有控制器的冷库也可以正常过冬,这和机房空调明显不同。春天还继续按照冬天理论修冷库就有问题了,我主要反对的就在这点上。
发表于 2014-4-13 10:08:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-4-13 11:36 编辑
松树果 发表于 2014-4-13 04:20
风机控制器在现实中是有很多运用例子的,大家不要老是拿报纸说事,力博特好像没有说长期用报纸遮盖冷凝器吧 ...


没人反对加装压力控制器,但把任何问题都扯上它就令人厌恶,谁说加装控制器效能比就比较高,要不要做个实验,家用冰箱冬天省电还是夏天?家用冰箱厂家有做冷凝压力控制吗?不要被似是而非的误导,也不要让他转移焦点,他的理论要是对的,请问一下今年他以他的理论解决哪个问题了?事实胜于雄辩,真理越辩越明。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
zdy997 + 5 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2014-4-12 11:36:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-12 11:38:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-12 11:44:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-12 11:49:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-4-12 11:53:01 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-12 11:44
最起码的要提供冷凝器出口细管温度,三台风扇的运转情况。

气温不到20度,风扇停用一个是正常状态,停用 ...

一共坏了3个冷凝器风机,是3个库,每个库2个风机,风机坏后酒店工程部电工搞成一个库一个风机运转。温度降不下来,3个风机不是一个库上的。
发表于 2014-4-12 11:57:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-4-12 11:58:56 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-12 11:44
最起码的要提供冷凝器出口细管温度,三台风扇的运转情况。

气温不到20度,风扇停用一个是正常状态,停用 ...

还在说停一个正常,风机控制器是肯定没有的,冬天以过去,以前也一直制冷正常。
发表于 2014-4-12 12:00:04 | 显示全部楼层
撤销冷凝器,或者风机坏了和对风机调速是完全不同的概念。
我完全不懂制冷,怀着好奇的心情几乎看完了你们所有的争论,可惜一头雾水
我只知道有些汽车水箱散热的风机是自动控制的,不是说散热效果越好工作效率就越高,应该是系统工作在某个点附近效率最高,工作条件偏离了原始设计效率一定是下降的。
读书时学过射程,最远的射程只能是45度角,不用怀疑。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
力博特 + 5 十分精辟!

查看全部评分

发表于 2014-4-12 12:14:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 02:33 , Processed in 0.081630 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表