楼主: 扬我风帆

美的5P空调外机工作大概有10分钟左右就停机几分钟后又重新启动

[复制链接]
发表于 2014-4-12 09:14:01 | 显示全部楼层
防冻结保护吧
发表于 2014-4-12 21:03:33 | 显示全部楼层
松下空调售后 发表于 2014-4-11 23:55
内机蒸发器过冷,清洗蒸发器过滤网,检测内风机

是脏堵或者是管扁了

发表于 2014-4-12 21:03:46 | 显示全部楼层
松下空调售后 发表于 2014-4-11 23:55
内机蒸发器过冷,清洗蒸发器过滤网,检测内风机

是脏堵或者是管扁了

发表于 2014-4-13 00:04:12 来自手机 | 显示全部楼层
应急开关、
 楼主| 发表于 2014-4-13 21:58:43 | 显示全部楼层
   该空调停机故障已经解决,原因出在安装位置和所处环境问题。因该空调是给配电房降温的,在空调前面约一米处装有一台箱式变压器,高度比内机还要高,正而二楼那位师傅所说,用手抓住室温传感器空调一直没有停,观察周围的环境,才发现空调的冷风全被变压器拦住了,试着把室温传感器往风机的外面挪一挪,空调在设定17度工作不停机,空调在工作时和周围的环境息息相关,感谢各位师傅出谋献策。
发表于 2014-4-14 14:11:35 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2014-4-14 21:27:12 | 显示全部楼层
冷气回路太快,不能扩散出来,导致停机!哦明白了
发表于 2014-4-21 18:39:37 | 显示全部楼层
  我也知道了,又学到一些
发表于 2014-4-21 21:20:06 | 显示全部楼层
厂里  几台同样故障 回气管结霜 把空调维修的置顶帖  把周老师的手把手教你修空调看了就不用来这问了
发表于 2014-4-21 21:55:06 | 显示全部楼层
路过的谢谢你们的分享!