美的5P空调外机工作大概有10分钟左右就停机几分钟后又重新启动

[复制链接]
发表于 2014-4-11 21:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    今天在一厂里维护空调,发现有几台美的5P空调有同一个故障,电源电压为三相四线380v\型号为KFR-120LW/SDY-GA(E5)就是在设置制冷17度运行时,室外温度大概在34度,外机工作大概有10分钟左右就停机,过几分钟后外机又重新启动工作,连续如此。停机时内机也没有显示故障代码,就好象是达到设定温度而停机一样,工作时电流大概在6A左右,压力0.38mpa,回气管结霜。停机时看外机板故障灯,发现第一第二个故障灯亮,查表代表正常运行,以为是氟不够,加氟压力也不上升,查室内机管温和室温阻值正常,几台机都是同个毛病,请各位帮忙看看是什么回事,谢谢。
发表于 2014-4-11 21:36:36 | 显示全部楼层
是通信故障。
发表于 2014-4-11 21:49:47 | 显示全部楼层
制冷是不是太快了.用手拿着室内感温头给个假温度会不会停机
发表于 2014-4-11 21:50:15 | 显示全部楼层
是不是外机冷凝器过脏了?
 楼主| 发表于 2014-4-11 22:05:57 | 显示全部楼层
两器也不脏啊,就是连续有几台机都是这个现象,在制冷时一切都正常
 楼主| 发表于 2014-4-11 22:11:42 | 显示全部楼层
我觉得不是制冷太快的问题,用手给个假信号也起作用啊
发表于 2014-4-11 22:53:06 来自手机 | 显示全部楼层
电压是否正常
发表于 2014-4-11 23:04:40 | 显示全部楼层
换一下环温感试试                       
发表于 2014-4-11 23:24:10 | 显示全部楼层
是不是相序不对?
发表于 2014-4-11 23:55:22 | 显示全部楼层
内机蒸发器过冷,清洗蒸发器过滤网,检测内风机