安装在高压线30米监控损坏

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-4-9 19:33:07 | 显示全部楼层
凯明电子 发表于 2014-4-9 17:11
那不坏就很奇怪,直接用220V到摄像机用适配器转12V

如果可以这样做,我早就那样做了,可是那里是烟花仓库,上不了220V电的
发表于 2014-4-9 20:23:18 | 显示全部楼层
10A12V可能太大了,你换几个4A12V试一试。
 楼主| 发表于 2014-4-9 20:38:58 | 显示全部楼层
天空海蓝 发表于 2014-4-9 20:23
10A12V可能太大了,你换几个4A12V试一试。

一直用都没事的,就是下雨那几天才烧的
发表于 2014-4-13 10:31:11 | 显示全部楼层
781975662 发表于 2014-4-9 19:26
没有,有没有办法解决这个问题啊,装避雷器有用吗

没用,好的代价很高,花那个钱不如重走线路,最好的办法是重新布线,线走地下,(下水道也可以)实在不行架空的话,必须布管线管用金属镀锌管,所有线重走,镀锌管管壳接地,不然你就等着收拾烂摊子
 楼主| 发表于 2014-4-13 11:21:23 | 显示全部楼层
凯明电子 发表于 2014-4-13 10:31
没用,好的代价很高,花那个钱不如重走线路,最好的办法是重新布线,线走地下,(下水道也可以)实在不行 ...

直接把线埋地下行不行的啊
发表于 2014-4-13 11:29:50 | 显示全部楼层
781975662 发表于 2014-4-13 11:21
直接把线埋地下行不行的啊

要穿管子埋地下,否则线容易坏,电源一定要放在摄像机端,用220V供电,烟火仓库不是不准牵入220V而是怕你不按规范布线(比如不穿线管)
发表于 2014-4-13 11:31:11 | 显示全部楼层
天空海蓝 发表于 2014-4-9 20:23
10A12V可能太大了,你换几个4A12V试一试。

这是家维人员说的话吗?
发表于 2014-4-13 22:05:07 | 显示全部楼层
凯明电子 发表于 2014-4-13 11:29
要穿管子埋地下,否则线容易坏,电源一定要放在摄像机端,用220V供电,烟火仓库不是不准牵入220V而是怕你 ...

我们在那些危险品仓库里安装这些监控设备时一般都系外墙套管布线,并且要在电缆 视频线两端加入等电位避雷器,我在2011年的时候装了几套这样的监控,一直用到现在,没有试过会击坏这么多的设备的
 楼主| 发表于 2014-4-19 15:16:51 | 显示全部楼层
智杰电脑 发表于 2014-4-13 22:05
我们在那些危险品仓库里安装这些监控设备时一般都系外墙套管布线,并且要在电缆 视频线两端加入等电位避 ...

有一点我想不通如果是雷击,为什么录像机没有事,而那些独立的摄像头会损坏
发表于 2014-4-19 21:19:14 | 显示全部楼层
录像机保护电路完善一些,摄像头的保护差一点,所以就击坏那些摄像头了!最好还是加一个等电位避雷器吧!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 05:22 , Processed in 0.054823 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表